一、冷量选型的核心步骤

  1. 计算房间冷负荷

    • 冷负荷组成:围护结构传热(墙体、门窗、屋顶)、人员散热、设备发热、照明负荷、新风负荷(如有独立新风系统则需单独计算)。
    • 计算方法
      • 简化法:单位面积冷负荷法(如办公楼:100150 W/m2,商场:200300 W/m2)。
      • 精确法:使用专业软件(如HAP、DesignBuilder)或《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736)中的热平衡法逐时计算。
    • 注意:需考虑建筑朝向、遮阳、使用时间、人员密度(如会议室 vs 办公室)等修正系数。
  2. 确定内机类型与参数

    • 内机类型
      • 风机盘管(FCU):适合小空间(如房间、办公室),冷量范围1~10kW。
      • 空气处理机组(AHU):适合大空间(如商场、展厅),冷量范围10~100kW+。
    • 关键参数
      • 名义冷量(厂家样本标注的冷量,通常基于标准工况:进水7°C,回水12°C)。
      • 水流量(需满足设备性能曲线,避免流量不足导致换热效率下降)。
  3. 修正实际工况下的冷量

    • 水温差影响
      若实际水温差与标称工况不同(如设计为5°C温差而非标准的5°C),需按以下公式修正:

Q实际=Q名义×ΔT实际ΔT名义 Q_{\text{实际}} = Q_{\text{名义}} \times \frac{\Delta T_{\text{实际}}}{\Delta T_{\text{名义}}} Q实际?=Q名义?×ΔT名义?ΔT实际??



<TEXT>
 (例如:标称冷量基于ΔT=5°C,若实际ΔT=6°C,则冷量需乘以1.2)。
  • 进出水温度修正
    若供水温度高于7°C(如9°C),内机实际冷量会下降,需参考厂家提供的变工况性能表。
  1. 系统匹配与校核
    • 水流量校核
      确保水系统流量满足内机需求,避免因流量分配不均导致部分内机冷量不足。

G=Qc×ΔT(c=4.18?kJ/(kg\cdotp°C)) G = \frac{Q}{c \times \Delta T} \quad (c=4.18 \, \text{kJ/(kg·°C)}) G=c×ΔTQ?(c=4.18kJ/(kg\cdotp°C))

  • 水泵扬程与管道阻力:需与系统设计匹配,避免因水力失调影响末端设备性能。

二、关键注意事项

  1. 冗余设计

    • 冷量建议预留10%15%裕量(如计算冷量为5kW,选型5.56kW),应对极端天气或负荷波动。
    • 避免过度冗余(如超过20%),否则会导致设备频繁启停或效率降低。
  2. 噪音控制

    • 高冷量内机通常伴随更大风量,需校核噪音值(如卧室≤40dB(A),办公室≤45dB(A))。
    • 选择低噪音型号或加装消声措施。
  3. 节能性优化

    • 优先选用变频风机盘管或变流量系统,适应部分负荷时的节能需求。
    • 考虑温差放大设计(如ΔT=6°C代替5°C),减少水泵能耗。
  4. 安装限制

    • 检查吊顶空间是否满足内机尺寸(尤其是AHU机组)。
    • 冷凝水排放坡度、检修口位置需提前规划。

三、案例说明

项目场景:某办公楼标准层,房间面积20m2(无新风),计算冷负荷2.4kW。
选型步骤

  1. 冷量需求:2.4kW × 1.1(冗余)= 2.64kW。
  2. 选择设备:选用名义冷量3kW的风机盘管(如某品牌FP-34)。
  3. 工况修正:若实际供水温度为8°C(非标称7°C),查厂家性能表冷量衰减至约2.8kW,仍满足需求。
  4. 水流量校核

G=3?kW4.18×5≈0.144?m3/h G = \frac{3 \, \text{kW}}{4.18 \times 5} \approx 0.144 \, \text{m3/h} G=4.18×53kW?0.144m3/h

确认系统支管流量分配可覆盖此需求。

四、总结

  • 核心逻辑冷负荷计算 → 设备选型 → 工况修正 → 系统校核
  • 避坑建议:直接按面积估算冷量易出错,需结合建筑功能与使用场景;复杂项目建议委托专业暖通工程师进行负荷模拟与水力计算。
  • 规范参考:中国《民用建筑暖通空调设计规范》(GB50736)、ASHRAE Handbook(国际项目)。

若有具体项目参数(如建筑类型、区域气候等),可进一步细化选型策略。

请先 登录 后评论

其它 0 个回答

  • 1 关注
  • 0 收藏,249 浏览
  • 匿名 提出于 2025-03-08 09:41

扫码关注微信公众号

QAQ9问答官方公众号
主站蜘蛛池模板: 久久精品免费一区二区喷潮 | 一级视频在线观看免费 | 成年人看的免费视频 | 色欲aⅴ亚洲情无码av蜜桃 | 亚洲精品无码成人a片 | 日本天天色 | 91佛爷美容院女老板在线播放 | 精品国产第一国产综合精品 | 精品一区二区三区东京热 | 国产亚洲精品成人aa片新蒲金 | 久久久久亚洲精品无码网址 | 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 成人性一级视频在线观看 | 久久久久久久久久免免费精品 | 久久视精品 | 国产三级在线 | 久久精品30 | 国产亚洲第一精品社区麻豆 | 国产偷抇久久精品a片69 | 欧美性xxxx极品hd欧美风情 | 国产思思99re99在线观看 | 国产欧美va欧美va香蕉在 | 成年女人18级毛片毛片免费 | 少妇av一区二区三区无码 | 成人一级黄色大片 | 国产一区二区精品久久 | 国产黄色免费网站 | 亚洲精品国产一区二区在线 | 四虎影院免费观看视频 | 久久亚洲色www成人 久久亚洲色www成人男男 | 久草在线观看福利 | 久久久久亚洲av无码专区首 | www丫丫国产成人精品 | www.一区二区三区.com | 日本丰满熟妇videos | 在线观看国产成人av片 | 亚洲视频在线网 | 午夜无码一区二区三区在线观看 | 久久国产免费直播 | 欧美狠狠入鲁的视频极速 |